老小区改造要放变电箱,国家有没有规定?变电箱离房子的安全距离是多少米?
回复

使用道具 举报

     

0

主题

48

帖子

248

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
248
发表于 2022-3-4 08:52 | 显示全部楼层 IP来自 江苏泰州
这位网友,你好:
    一、针对用户提出的“老旧小区改造要放变电箱,国家有没有规定”的问题。首先电力设施没有变电箱这个设备,只有箱变、环网箱、电缆分支箱等设备,以电缆分支箱为例,用户负荷的容量不大且分布又比较集中的时候,就可使用电缆分支箱发挥电缆多分支的连接、转接功能。在老旧小区改造过程中,供电公司严格执行江苏省住房和城乡建设厅2017年发布的《居住区供配电设施建设标准》和泰兴市住建局发布的《泰兴市“城市飞线专项整治行动”实施方案》的相关要求,原位置更换老旧电力设备是减少设备故障导致的停电,增加分支箱等设备布点是保障电力供应,同时老旧小区改造方案是经过住建局规划审批并符合市政建设和电力安全等规定要求。
    二、针对用户提出的“变电箱离房子的安全距离是多少”的问题。依据《国家电网公司电力安全工作规程》规定10千伏高压线路、设备不停电时的安全距离是0.7米,这个距离是指接触到带电部位的安全距离,同时依据《居住区供配电设施建设标准》4.4.6规定:环网箱、箱变应在户外地面单独设置,低压电缆分支箱可根据需要在户外地面单独设置或地面及以上户内落地、挂墙设置。10千伏箱变和环网箱、400伏电缆分支箱都有外壳保护,避免触碰带电部位,不破坏外壳无安全风险。